湿式灭火系统灭火后怎么复位

2022-06-01 19:01:08 177人阅读
湿式灭火系统灭火后怎么复位

3人参与回答

  • 岸本罢申

    这个要看你的系统设计了。

    设计的手动恢复的就要手动恢复,自动恢复的就自动恢复。

    联动控制器,就是一个继电器动作,同时控制其他相应的设备有所动作。形成联动。

    就是牵一发动全身的意思。

  • 又上线咯

    湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等,水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态,阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。湿式报警阀复位的话,只需要把泵关闭后,在试水末端的地方放水,就可以复位了。

  • 过零丁洋dan

    湿式自动喷水灭火系统的工作原理是火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。 该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听