什么是水幕自动喷水灭火系统
8人参与回答
-
嘴浪心不浪
系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量;管网应进行必要的冲洗,以保证系统管网、管件、喷头等工作畅通.
-
艾禾萍
消防喷淋系统即自动喷水灭火系统,属于自动灭火系统。自动灭火系统一般可分为自动水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等。自动水灭火系统一般有:自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、细水雾灭火系统等。气体灭火系统一般有:七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等。自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统等。开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。
-
家家酒js
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
点点的乖滴滴
四、 自动喷水灭火系统自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。
属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。(详见下表) 自动喷水灭火系统: 闭式自动喷水灭火系统→ 湿式自动喷水灭火系统干式自动喷水灭火系统预作用自动喷水灭火系统重复启闭预作用系统自动喷水----泡沫联用灭火系统开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统水幕系统水喷雾灭火系统闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。(以下仅举三例做详细介绍) 【一】 湿式系统 1. 湿式系统工作原理: 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 湿式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。3. 湿式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 【二】 干式系统 1. 工作原理干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 干式系统适用范围干式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。3. 干式系统特点 ①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。
-
过去指向未来
自动喷淋灭火系统实际上就是喷淋系统,当然还有其它形式的自动喷水灭火系统,但其它形式的如水幕系统,但不常见,只在特殊场所上用,最常见的是喷淋。
-
黑色贝雷帽夜袭
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
秋绝JF
自动喷水灭火系统的分类与组成
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】、管道系统、供水设施等组成。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。
闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。
开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。
闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。
开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。
-
怕狗狗的VIVI鼠
温感雨淋阀是自动喷水灭火系统中的自动控制阀门,是一种小口径雨淋阀,可定温自动开启,也能手动,电动开启。当消防水源从进水口进入控制腔后,控制腔内压力大于进水口压力,从而将进水口压住密封,当火灾发生时探火感温喷头动作,控制腔内压力下降,密封圈组件上移,水从进水口流入管网,通过开式喷头进行灭火,控火,隔火,降温。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 水幕喷头与开式洒水喷头的区别1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答
- 自动喷水灭火系统喷头压力是多少4个回答