如何给干粉灭火器充粉

2022-06-01 18:56:13 464人阅读
如何给干粉灭火器充粉

9人参与回答

  • 小妞AMIGO

    可以充气。灭火器充气,一定要找专业的消防企业或者消防队进行充装。也可以自己购买灭火器充装器材进行充装,但是一定要会正确操作,一般还是建议找专业消防企业充气。如果需要灭火器充气,就可所在地区找到合格的消防企业,像一般维修消防器材的公司或者生产消防器材的都可以,一般的价格是灭火器购买价格的三分之一,最多二分之一。

  • 小姨子威武居

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 晓风メ残月

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    所以是自己换不了的

  • 阳光的米拉娜

    拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂

  • 司斯猫

    1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

  • 飙歌倍儿爽

    为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障

  • 灵豆

    不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。

  • 小成成xcx

    全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。

  • 爱唱歌的囡囡

    干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听