啥事在路上
消防气体灭火的气溶胶灭火系统需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线的。
-
煎饼没了吃
7热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分见表 7。
表 7热气溶胶灭火装置产品认证单元划分原则产品名称典型产品名称单元划分原则认证依据标准热气溶胶灭火装置热气溶胶灭火装置发生剂类型、安装方式、喷口温度类型、灭火类别、冷却方式、外形结构、引发方式不同不能作为一个认证单元。GA499.
1 -2010注: 1喷口温度类型是指限温型和非限温型;
2冷却方式是指物理冷却、化学冷却等;
3引发方式是指电引发、热引发等。
-
玻璃爱人安
只有气体控制盘上有,气溶胶本身没有此装置 ,安装在气体防护区的出口外侧
-
今生只有你一个
这个需要控制器经过气体模块后采用报警线和电源线连接气溶胶柜的控制启动模块的。
-
恒州王
3.1.14本条规定,一个防护区设置的预制灭火系统装置数量不宜多于10台。
这是考虑预制灭火系统在技术上和功能上还有不如固定式灭火系统的地方;同时,数量设多了会增大失误的机率。
故应在数量上对它加以限制。
具体考虑到本《规范》对设置预制灭火
-
知识范
注意事项
1、热气溶胶灭火装置安装使用前应仔细阅读使用说明书。
2、发现火灾、人员立即撤离现场,撤离时应关好门窗,形成相对封闭空间,保证灭火效果。
3、在实施完气溶胶扑灭火灾后,应对防护区做好通风换气???作,并及时做好现场清理、设备清理、恢复等工作,保证设备正常运行。
4、每台热气溶胶灭火装置附使用说明书一份,产品合格证一张。
-
笨笨的xinxin
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3V/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!