二氧化碳灭火器第二次维修应该在几年后

2022-06-01 18:44:36 96人阅读
二氧化碳灭火器第二次维修应该在几年后

6人参与回答

  • 手拿书本在路上

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;首次维修以后每满2年应送修。

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;首次维修以后每满2年应送修。

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修。

  • 还是懒人一个

    其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 侠遗矫

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 聊幼附大

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 炉渣

    水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录

  • 丑女无敌ing

    出厂期满5年; 首次维修以后每满2年,一直到12年报废《建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-2008》

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听