木结构建筑防火间距是多少
3人参与回答
-
漪澜秋风great
具体的要求请参照 《建筑设计防火规范》 《高层民用建筑设计防火规范》 简单说一下:
1、消防间距请参照下表
2、消防车道要根据建筑类型、场地条件综合考虑,有条件的尽量在建筑周围做环形车道,宽度不小于4m
3、消防回车场的设置是用于尽端式道路的,一般15mX15m。
-
单词单坑坑
木结构的房屋的最高限度没有相关规定。
理论的最高限度要结合坐地面积,何种结构与木质。木结构设计规范中规定:木结构建筑不宜超过三层。木结构因为是由天然材料所组成,受着材料本身条件的限制,因而木结构多用在民用和中小型工业厂房的建造中。木屋构造结构包括木屋架、支撑系统、吊顶、挂瓦条及屋面板等。
-
极度烟鬼
5.2民用建筑的防火间距 5.2.1民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。
表5.2.1民用建筑之间的防火间距【m】 耐火等级一、二级三级四级一、二级67 9三级78 10四级910 12注:1两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限; 2相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m; 3相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m; 4相邻两座建筑物,当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设,且面积之和小于等于该外墙面积的5%时,其防火间距可按本表规定减少25%; 5耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按四级确定; 6防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起。
相关问题
- 如何做好毗邻建筑防火间距5个回答
- 规划建筑防火间距多少米4个回答
- 建筑防火间距怎么看6个回答
- 两个一层的建筑防火间距是多少3个回答
- 54米建筑防火间距多少米3个回答
- 单多层建筑防火间距是多少3个回答
- 建筑防火间距从哪儿开始算4个回答
- 建筑防火间距多少分钟3个回答