如何检测消防维保
8人参与回答
-
心灵捕手gavin
一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。
二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。
三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。
-
冷色控堕
1.目的:检测设施设备性能,及时维护保养确保运转正常2.适用范围:各项目参照执行3.职责:安保部和工程部相互配合完成此项工作。4.术语5.程序
一,关于消防维保的问题?答:消防系统的维保先说消防系统。是指某个设施的防火、灭火装置的整体。它包括:火灾自动报警系统、水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统,,防火卷帘、防火门等。一旦发生火灾,前端设备感温、感烟探测器发出信号传送到中控指挥系统,指挥系统发出指令,喷水、排烟。已达到自动灭火的目的。 消防系统的维保是指以上装置的检测与检修:主要是指1、主机维护系统的维修检查。2火灾自动报警系统各类探测器、模块动作的维护检查3.探测器的吹烟检查机地址码的核对。4、消防广播级想电话系统的维护检查5消防联动控制设备的控制及状态检测6从报警柱基到报警终端设备之间连线的检测。比如北京中加大成消防维保中心就从事这项工作。
-
静静的真好单
月检包括自动消防设施自动喷水灭火设施火灾探测报警设备维护设备状态检测等
季检包括除以上的内容检测外增加电气设施等
单位不同检测时间也不同人员密集场所2小时检查一次公共场所日检企业定期检事业月检或季检
以上仅供参考地区不同可能要求有所不同
-
桃帅宣萌萌
消防检测步骤:
一、 变、配电设备
1、 变压器接线点的温度、干式变压器的铁心温度,母线连接。
2、 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。
3、 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。
4、 配电箱的材质及进出线的护口。
5、 电缆沟盖的材质。
6、 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。
7、 上下级电器间是否匹配。
二、 线路敷设:
1、 明敷布线是否规范。
2、 暗敷线路是否穿管。
3、 闷顶内的线路敷设。
4、 临时线路。
5、 线路是否老化、损伤。
三、 照明灯具、开关、插座的安装
1、 插座、灯具、开关的安装情况。
2、 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。
3、 镇流器温度。
-
环科激动
日常维保工作安排1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。5、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。应急维保服务公司承诺一般问题8小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。重庆通达自控工程技术有限公司主要从事消防工程、消防报警设备、建筑消防设施维保、厂房消防维保、电力电信消防维保、楼宇自动控制系统维保等。
-
李易达paul
这个要看你们的合同签定范围,首先来说,消防检测和维护保养是两个不同的业务,消防检测是对消防设备的安装和系统功能的检测看系统运行是否正常,维保是对消防设备的日常维护保养,这是两个不同的职能单位,虽然说现在的检测维保公司可以同时开展两种业务,但还是不建议同一家公司对同一个单位进行检测和维保,毕竟又做运动员又做裁判不太好。
消防检测的业务范围是对商场内的消防设备做单点检测和联动测试,单点检测是对所有消防设备的安装和报警功能进行检测,看其是否符合国家规范和其性能是否正常,可在营业时间进行,因为其不会联动设备,不影响营业。联动测试是检测所有设备在模拟火灾时能否相应动作,编程关系是否符合规范要求,通常商场的联动关系会响警铃广播,切断非消防电源,点亮应急疏散,卷帘下降,电梯迫降,防排烟系统启动和消防水系统启动等等,因为影响较大,所以通常会在非营业时间测试。
消防维保的业务范围通常是对消防设备的维护保养,分月检,季检和年检,定期对消防设备清洁和维护,定期启动消防设备,如风机、卷帘、水泵等设备,还有就是排除故障,因消防设备是二十四小时待命,电器设备会受环境和人为原因影响而产生故障,这就需要维保人员去排除故障。一般维保单位也会承担商场改造装修时消防设备的安装调试。
具体详细的范围还要看检测维保公司和业主签定的合同,价格不同,范围也不同。
-
曹紫宸
对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;年度建筑消防设施检测报告有效期为12个月。一级资质、临时一级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事各类建筑的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。
-
晕死了晕晕晕
现在业务都比较难做,尤其项目类的,到处都需要靠关系,所以一般从事这种业务的人基本都是有资源或者本行业从业多年的人士了,新手入行需要慎重。