灭火器检验合格是多少
7人参与回答
-
芥川违创
灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
麻辣甜心kelly
不合格,灭火器指针指到黄色区域表示压力过大,有爆炸的危险。灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险,这个时候需要送到专业机构更换或者维修,不能继续使用。
-
看帖不回滴呆羊
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险
-
历史追寻者
1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
今世味耐人寻味
最低的充装容量是一公斤,有的车主购买的灭火器有五百克,属于半公斤,低于国家标准要求,属于不合格;在购买车载灭火器时,要选择灭火器的容量在两公斤以上,正规厂家生产的合格产品,这样才能更加有效地保证车主的财产安全。
-
晒晒双smile
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
-
星星不熄灭ok
手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。
2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答