消防信号线故障怎么检测
9人参与回答
-
夜生凉了
这个用万用表测量线路电压报警线只能测量两根线同时测量,就是红蓝线一般在19-27v是正常的。
-
爱吃阳春面书生
1、做法是用黑色的表针接触火线,用红色的表针接触零线,如果万用表发出嗡鸣声,或者是指示灯闪烁,表明线路是通路,也就是短路,反之则不是短路;
2、如果测量出来的数值是在0.5兆欧以上,或者是显示无穷大,那么线路的绝缘没有问题,即线路不存在漏电;如果测量的结果数值是0.5兆欧以下,那么线路绝缘不合格,就存在漏电。
-
专业的评论家M
接地了,需要检查线路。接地就是线路绝缘皮有损坏的地方,与大地接触
-
程杨清
先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉所有插头在试送电一次。
如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下,
检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
-
春天的G叶子
带电测量的缘故,这样测试不准确,毕竟烟感(等探测器也有导电性)建议从回路隔离模块后端分段检测,方便快捷
-
痞子式笑再
把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。或者直接测有没有电压都行
-
北京的乖女孩
通讯故障,应检查信号线是否接错、没电!更换模块
-
好仕多磨
你好,把数字万用表电阻档打到2M以上进行测量对地电阻,越大越好。消防线测量接地,如果是在吊顶内敷设,万用表对龙骨进行测量,比较常见的接地是消防线被压在龙骨下面,导致绝缘损坏接地。这时对龙骨一测一个准。如果消防线是穿在金属管子里,数字万用表对金属管道进行测量,如果发生接地,一测一个准。如果把消防线单纯用万用表对地测量,是测量不出来的。以上都是施工经验,如果满意请及时采纳~
-
爱小白的扑
一般原因:1、信号线过长2、线质量不好或者线型使用错误,如线径3、线路有问题,如有接地4、设备数量过多,负载(可能性一般较小)线路故障解决方法:如果检查不出故障问题点,可以分段测试检查。将信号线从中间断开,看连接信号线电压是否正常,正常再续接一部分,以此类推。