灭火器维护和保养区别在哪

2022-06-01 18:29:01 320人阅读
灭火器维护和保养区别在哪

4人参与回答

  • 子夜七章

    有的,任何机构都要保证灭火设备在紧急情况下能够使用

  • 让世界看我表演

    必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;并明确维护管理责任人的职责。2.应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:铭牌是否完整清晰;灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、变形和损伤;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。经功能性检查发现灭火器存在的问题,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、进行筒体水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。3.至少每季度要对灭火器的维护情况检查一次。检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,是否挪作它用、摆放稳固、没有埋压,是否日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内和灭火器箱上锁情况等。要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

  • 蘑菇和椰子

    (1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    (2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

    (3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 杀尽天下野合者

    灭火器维护保养方法如下:

    一、灭火器的检查与维护保养

    1、日常检查

    (1) 检查压力是否在规定的范围内。

    (2) 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。

    (3) 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。

    (4) 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。

    (5) 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。

    (6) 检查干粉是否结块。

    (7) 检查灭火器是否在有效使用期内。(4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。)

    (8) 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。

    (9) 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。

    2. 日常维护

    (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。

    (2) 定期对活动部位进行润滑保养。

    (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。

    (4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。

    (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

    二、灭火器操作方法(手提式干粉灭火器)

    1、使用前先上下颠倒几次,站在上风口,与燃烧物保持5m间距,去掉铅封,拔开保险销,手持喷粉管,对准火焰根部,按下压把,开始左右扫射。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

    2. 推车式干粉灭火器操作方法两人操作,站在上风口,与燃烧物保持10m间距。一人取下喷枪,展开软管,对准火焰根部;另一人拔出保险销,迅速开启灭火器的开启机构。

    3. 二氧化碳灭火器的操作方法先拔保险销,然后一手开启压把,另一手握住喇叭喷筒的手柄,紧握开启压把即可喷出。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听