灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。
灭火器上标识:MF(L)8依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg
灭火器的有效期:各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。
灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上,干粉灭火器一般都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的详细信息
一、手提式灭火器检查外观:
标识的检查:标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等;
筒体是否有永久性的标识的检查:标记一般都是钢印的,钢印的内容有2条,出厂日期和灭火器的水压试验压力,一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部;
外观检查:灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的 1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。
二、主要部件的检查 : 压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
三、喷射软管的检查: 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
四、保险机构的检查: 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
-
璇玑xd
查看灭火器是否失效的方法很简单,就是查看灭火器的压力表,可以看到灭火器压力表有红绿黄三段。如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。
基本介绍:
如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。观察可以发现绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。
如果指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但却有爆炸的危险。
这里提醒一下大家,不要以为灭火器很安全,其实只要是那种密闭的容器,如果里面气压过大,都会有爆炸的危险,像各类气瓶,如氧气瓶、丙烷瓶、乙炔瓶等,坚决不能在阳光下暴晒,暴晒会导致气瓶内压力过大而爆炸。
注意两点:
一、不能充装得太满(就是说指针不能在黄色区域偏离太多)。
二、灭火器不要在烈日下暴晒(尤其是建筑工地的灭火器)。
-
狮子大婊哥
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
郭心心睡不醒
灭火器究竟多久需要更换?
怎样才能知道灭火器是否正常?
莫着急
今天给大家科普一下
根据规范要求
水基型灭火器有效期三年
干粉灭火器有效期五年
有效期满后
需要每年重新充粉
或更换新的
-
清弘胜则
过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。
-
生野翻絮
判断灭火器是否过期要看三部分:筒体质量、驱动压力、充装物质量。
1.首先检查筒体质量:若有损害或过了保质期必须报废。
2.若筒体质量完好,再看驱动压力,压力指示器指针在绿区时可放心使用,黄色区域为压力过高,红色区域为过期。
3.若上面两项完好,最后检查充装物(即灭火剂)是否已过保质期,如果过期必须报废或重新灌装灭火剂,灭火器充装时,充装商会在灭火器瓶上贴上有效期,新购的灭火器也同样在灭火器瓶上有有效期。
-
梦毁三四年骨
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
-
言身寸走之由
中华人民共和国公安部1995--03--01批准 1995--12--01实施灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器----5年; b. 手提式酸碱灭火器----5年; c. 手提式清水灭火器----6年; d. 手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年; e. 手提贮压式干粉灭火器----10年; f. 手提式1211灭火器----10年; g. 手提式二氧化碳灭火器----12年; h. 推车式化学泡沫灭火器----8年; i. 推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年; j. 推车贮压式干粉灭火器----12年; k. 推车式1211灭火器----10年; l. 推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
大萌kk
民用灭火器一般分为干粉、二氧化碳和泡沫灭火器,由于火灾种类不同,所使用的灭火器也不一样。一般情况下各类灭火器每年都要进行年检,主要检查压力和保质期,如果压力没问题的情况下,干粉灭火器未动过铅封且压力正常的保质期5年,如果用过要每隔2年重新罐装一次药粉,二氧化碳灭火器保质期10年,泡沫灭火器5年报废,灭火器种类较多,这里提到的只是比较常见的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答