施工现灭火器数量怎么确定

2022-06-01 18:23:23 333人阅读
施工现灭火器数量怎么确定

3人参与回答

  • 花江case

    按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。

  • 二木住子大本营

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 禄到铣

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听