泡沫灭火器几年检查一次药剂

2022-06-01 18:22:12 142人阅读
泡沫灭火器几年检查一次药剂

8人参与回答

  • 沉沦如此美好

    灭火器一般分为:干粉灭火器,二氧化碳灭火器和泡沫灭火器。

    按规定灭火器按月检查。灭火器2年重新充装补液。1.灭火器查看插销铅封是否完好, 2.压力表指针是否在绿区,不在的话就要再次充装。干粉灭火器检查时,用手掌托取黑色压把,将灭火器缓慢倒立,听药剂滑落声音。如没听到,将筒体反复倾倒几次,松动粉剂。防止结块。3.二氧化碳灭火器需称重检查,合格的二氧化碳灭火器筒体上有筒体的净重。一般总体重量比新购重量相差5%时需要再次充装。重新充装的旧瓶,按照瓶子使用年限,状态,充装单位会酌情增减3%药剂。4.筒体使用年限:手提式储压干粉灭火器为10年,二氧化碳灭火器为12年,泡沫灭火器8年。常规水带及水枪一般按季度检查。

  • 黑色贝雷帽夜袭

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 兰舍荷得

    1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。 2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 剪刀手凯文

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 芋头酥susie

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 兰易网

    泡沫灭火器药剂是3年,3年以后可以更换药剂(除了1L的灭火器外)

  • 汽服小云云

    泡沫灭火器罐中的泡沫溶液,每年定期检查是否失效。检查的方法是从筒体内取出三份碳酸氢钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两种溶液迅速一起倒入量杯内,看产生的泡沫是否大于四份溶液体积的6倍以上。如小于6倍,应更换灭火剂。详见国家标准:GB15308-2006泡沫灭火剂

  • 会讲故事的jojo

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。