厂房消防设施怎么搞
4人参与回答
-
曦儿穗灰
按照火灾的危险性,分成了甲、乙、丙、丁、戊类五个类别。
丙类厂房就是厂房在使用或生产的物质达到了以下2个标准:一个是闪点大于或等于60度的液体,一个是可燃固体。
丙类厂房需要配置的消防设施可参照《建筑设计防火规范》。需要注意的有以下几个方面:
一、自动灭火系统。下列丙类厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 、占地面积大于1500平米的木器厂房;
2 、占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的单、多层制衣、制鞋、电子及玩具等类厂房; 3 、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
4 、不小于5000锭的麻纺厂的梳麻、分级车间,纱锭的棉纺厂的清花、开包车间;不小于50000火柴厂的烤梗、筛选部位, 5、建筑面积大于500平米的地下或半地下丙类厂房。 6、高层丙类厂房;
二、防火分区。一般丙类厂房(二级耐火等级)单层最大防火分区不允许大于8000平米,否则要用实体墙分隔。多层最大防火分区不允许大于4000平方米。以上如果无法分割,可以安装自动喷水灭火系统。
三、室内消火栓。丙类厂房占地面积大于300平米,需要安装应设DN65的室内消火栓系统。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为1.10米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓水带长度不宜大于25米。
四、室外消火栓。依据《建筑设计防火规范》规定,丙类厂房体积在5000 立方米~20000 立方米时,其室外消防用水量不应小于25 L/s。每个室外消火栓流量在10 L/s~15 L/s,因此,在该厂房四周120米内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于15 L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.10MPa。
五、火灾自动报警系统。丙类厂房任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,应设置火灾自动报警系统。
六、消防控制室。丙类厂房如果安装了自动消防设施的,还应当设置消防控制室。
七、防排烟系统。依据《建筑设计防火规范》的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m^2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。
八、灭火器。丙类厂房应按《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置灭火器。
九、疏散指示标志。丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标识,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。
十、消防通道。厂区内应设有环形消防通道,并保证消防车能迅速到达每个车间、仓库。
-
青藤缭绕
根据你的厂房特点,你可以不设置室内消火栓,室外消火栓数量按照半径覆盖面积和供水能力来计算,至少3个,1个主管道公称直径100mm,保证两条供水管线,两个管道公称直径65mm。另外要保证消火栓间距不能超过120米。
-
张莹晶sophie
这个是按照厂房的使用性质决定的,如果是丁类,只需要设置消火栓系统和应急照明系统,灭火器即可,如果是丙类及以上的,需要根据面积考虑的,单层面积超过1500平米及以上的需要考虑自动报警系统和自动喷淋系统的
-
梦离次去
消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。
你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 高层厂房和高层仓库定义1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 厂房如何划分高层1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答