    要取得消防维保资质必须由当地公安局、消防支队、工商局、税务局、发改局等部门联合审核,审核合格以后发给消防维保资质证书,最好是原有消防安装施工单位办理手续较简单

  • 蒲亚博

    想做消防工程,必须有相应的资质。目前大多数消防公司还是临时资质,不过目前已经在推行正式资质了。截止15号有全国有577家企业获得了正式资质。

    我认识一个朋友在消防维保公司工作,他的单位是临时资质,借用别的单位的一级资质接项目,但是40%的产值是资质费用。希望对你有一点帮助!

  • 破草帽箫

    省公安消防总队防火监督部技术处,在“省人民政府网上政务服务中心”网上申报。其中消防设施维护保养检测机构三级资质已经调整由各市(地)公安消防支队审批。

    《社会消防技术服务管理规定》【公安部令第129号】第十六条消防技术服务机构资质由省级公安机关消防机构审批;其中,对拟批准消防安全评估机构一级资质的,由公安部消防局书面复核。

  • 坎匠祷

    按《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)

    消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。

    消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件:

    (一)企业法人资格,注册资本三十万元以上;

    (二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;

    (三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施;

    (四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上;

    (五)健全的质量管理制度;

    (六)法律、行政法规规定的其他条件。

    第八条消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件:

    (一)企业法人资格,注册资本二百万元以上,场所建筑面积二百平方米以上;

    (二)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

    (三)注册消防工程师六人以上,其中一级注册消防工程师至少三人;

    (四)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十;

    (五)健全的质量管理体系;

    (六)法律、行政法规规定的其他条件。

    第九条消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备下列条件:

    (一)取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上,且申请之日前三年内无违法执业行为记录;

    (二)注册资本四百万元以上,场所建筑面积三百平方米以上;

    (三)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

    (四)注册消防工程师十人以上,其中一级注册消防工程师至少六人;

    (五)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十;

    (六)健全的质量管理体系;

    (七)申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动;

    (八)法律、行政法规规定的其他条件。

    消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障,依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,使整个系统始终处于良好的运行状态。消防设施维护保养是以“预防为主,防消结合”为宗旨。

    消防系统是每个单位正常生产、工作及生命安全的保证,根据公安部公通字199621号《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》和北京市政府第143号《北京市消防安全责任监督管理办法》的指示精神。

    消防设施必须定期维护、保养,发现故障及时清除,确保消防设施能够正常运行,发挥其有效的安全预警功能,保障国家财产免受损失和人民群众的安全。真诚希望通过共同的努力,使其有效地发挥作用。

    应用火灾自动报警/消防联动系统是及早发现火情,防止火势蔓延、降低火灾危害的有效措施,但并不是安装了自动消防系统就可以高枕无忧了。在自动消防系统存在故障、值班人员责任心不强或无人值班的情况下,一个随手丢弃的烟头、一段老化或过负荷的用电线路,都极有可能酿成大祸。

    大量的火灾实例证明:发生火灾,特别是发生特大、恶性火灾的主要原因就是消防设施未能发挥作用或值班人员处置不当。所以,提高消防安全意识;作好自动消防系统、灭火系统的维修和保养;由培训合格的人员我们双方负责消防设备的日常管理和操作,具有十分重要的意义。

    具体作用

    随着《消防法》的进一步贯彻和实施,特别是以往恶性火灾事故给人们带来的惨痛教训以及执法部门对有关责任人的严肃处理,更应使我们认识到确保消防设备正常运行的必要性。

  • 青草之星

    (一)建筑消防设施维修保养技术服务机构资质申请表;(二)企业法人营业执照和法定代表人身份证明;(三)注册资金验资报告(四)固定工作场所房屋产权证明文件或者期限不少于三年的房屋租赁协议;(五)执业人员名单及其简历、身份证明、执业资格证书、技术职称证书、消防行业特有工种职业资格证书、经法定机构鉴定的劳动合同和社会保险交纳资料;(六)维修保养设备清单、权属证明和计量检定合格证明文件(鉴定或校验证书);(七)符合要求的内部管理制度及质量保证体系文件;(八)其他需要提供的材料。扩展资料:根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:一、 消防设施维护、维修范围火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复【如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围】;如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。二、 消防系统中各子系统的服务范围1、 火灾自动报警系统(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验。a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验。a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。2、 消火栓系统(1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。(3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。(7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。3、 自动喷水灭火系统(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。(3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。(4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。(8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。4、气体灭火系统(1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。5、防火分区(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。6、防排烟系统(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。7、应急照明疏散指示(1)每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。(2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。8、其它(1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。(2)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。(3)每季度试验消防电源末端的切换功能。三、维护标准1、保证系统正常工作。2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。3、设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。4、 提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。四、建筑消防设施检查维修保养服务方式在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

  • 眉似远山呆

    消防维保资质应具备条件: 根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)【5月1日起实施】: 一. 根据规定第六条消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级。 二. 根据规定第七条消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: 企业法人资格,注册资本三十万元以上; 维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上; 与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施; 注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上; 健全的质量管理制度; 法律、行政法规规定的其他条件。 三. 根据规定第八条消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件: 企业法人资格,注册资本二百万元以上,场所建筑面积二百平方米以上; 与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施; 注册消防工程师六人以上,其中一级注册消防工程师至少三人; 操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十; 健全的质量管理体系; 法律、行政法规规定的其他条件。 四. 根据规定第九条消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备下列条件: 取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上,且申请之日前三年内无违法执业行为记录; 注册资本四百万元以上,场所建筑面积三百平方米以上; 与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施; 注册消防工程师十人以上,其中一级注册消防工程师至少六人; 操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级技能等级以上至少占百分之三十; 健全的质量管理体系; 申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动; 法律、行政法规规定的其他条件。 拓展资料消防维保的检查内容一. 日常维保每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。 专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。 协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 二. 应急维保公司承诺一般问题24小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的沟通,遇到问题协商解决。 -消防维保

  • 爱唱歌的囡囡

    申请消防技术服务机构资质的,应当向机构所在地的省级公安机关消防机构提交下列材料:(一)消防技术服务机构资质申请表;(二)营业执照等法人身份证明文件复印件;(三)法人章程,法定代表人身份证复印件;(四)从业人员名录及其身份证、注册消防工程师资格证书及其社会保险证明、消防行业特有工种职业资格证书、劳动合同复印件;(五)验资证明,场所权属证明复印件,主要仪器、设备、设施清单;(六)有关质量管理文件;(七)法律、行政法规规定的其他材料。申请一级资质的,还应当提交二级资质证书和申请之日前三年内承担的消防技术服务项目目录。详见《社会消防技术服务管理规定》公安部129号令。

  • 小百老师mbaren

