气体灭火系统什么地方加

2022-06-01 17:52:08 285人阅读
气体灭火系统什么地方加

6人参与回答

  • 兰朵卡思基摩

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。

    并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 南晴Anne

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

  • 终点

    气动驱动装置由气动容器、起动容器的容器阀及操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮瓶瓶口上,故又称瓶头阀,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。

  • 粉你妹sunny

    七氟丙烷属于洁净气体,气溶胶不属于洁净气体。但建议若是使用过后均需要佩戴呼吸器,避免对身体造成损伤。七氟丙烷无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存,释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用,符合环保要求。气溶胶灭火剂中含有40%的固体颗粒。不易沉降,因重力场的作用沉降于被保护物品的表面或内部。有的可以造成设备故障。

  • 爱琴海拉拉

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 注册很无聊a

    A,C答案解析:

    二氧化碳灭火系统主要用于扑救甲、乙、丙类液体火灾。某些气体火灾、固体表面和电气设备火灾,应用的场所有:

    【1】油浸变压器室、装有可燃油的高压电容器室、多油开关及发电机房等;

    【2】电信、广播电视大楼的精密仪器室及贵重设备室、大中型电子计算机房等;

    【3】加油站、档案库、文物资料室、图书馆的珍藏室等;

    【4】大、中型船舶货舱及油轮油舱等。