灭火器有成对的要求吗

2022-06-01 17:42:02 403人阅读
灭火器有成对的要求吗

3人参与回答

  • 李踏实有爱

    只要不是水基灭火器都可以。这个需要根据车型的大小来决定,但是一般的私家车配备的车载灭火器1--2公斤就可以了。中型以下货物运输车辆配备4公斤装灭火器一个;中型及以上货物运输车辆配备8公斤装灭火器一个或4公斤装灭火器两个。

    灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。

  • 关关雎鸠zdl

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 维维做的

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    灭火器的种类和保护对象:

    1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

    2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

    3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

    扩展资料:

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    2、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    3、手提式酸碱灭火器----5年;

    4、手提式清水灭火器----6年;

    5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    6、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    7、手提式 1211灭火器----10年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    参考:

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听