建筑防火分区如何划分
9人参与回答
-
心灵捕手gavin
第一节民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积
第5.1.1条民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,应符合表5.1.1的要求。
民用建筑的耐火等级、层数、长度和建筑面积表5.1.1
耐火等级
最多允许层数
防火分区间备注
最大允许长度(m) 每层最大允许建筑面积(m2)
一、二级按本规范第1.0.2条规定 150 2500 1.体育馆、剧院、展览建筑等的观众厅、展览厅的长度和面积可以根据需要确定
2.托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所不应设置在四层及四层以上或地下、半地下建筑内
三级 5层 100 1200 1.托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所和医院、疗养院的住院部分不应设置在三层及三层以上或地下、半地下建筑内
2.商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层
四级 2层 60 600学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、医院等不应超过1层
注:①重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难,可采用三级耐火等级的建筑。
②建筑物的长度,系指建筑物各分段中线长度的总和。如遇有不规则的平面而有各种不同量法时,应采用较大值。
③建筑内设置自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按本表增加一倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积一倍计算。
④防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用防火卷帘和水幕分隔。
⑤托儿所、幼儿园及儿童游乐厅等儿童活动场所应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,宜设置独立的出入口。
第5.1.1A条歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所【以下简称歌舞娱乐放映游艺场所】,宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
第5.1.2条建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过本规范第5.1.1条的规定。
注:多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自动关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处,设有乙级防火门或防火卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,可不受本条规定限制。
第5.1.3条地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
第5.1.3A条地下商店应符合下列要求:
一、营业厅不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
二、当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口;
三、应设置防烟、排烟设施。防烟、排烟设施的设计应按现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098的规定执行。
第二节民用建筑的防火间距
第5.2.1条民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。
注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。
第5.2.2条民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房【单台蒸发量不超过4t且总蒸发量不超过12t】的防火间距可按本规范第5.2.1条执行。
第5.2.3条燃油、燃气锅炉房及蒸发量超过上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.3.1条规定执行。
第5.2.4条数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积的总和不超过2500m2时,可成组布置,但组内建筑之间的间距不宜小于4m。
组与组或组与相邻建筑之间的防火间距仍不应小于本规范第5.2.1条的规定。>
-
崖贩透
两种分法,具体是:
第一种分法,如果条件允许以每层为一个单位划分防火分区。即交错的中庭合理地划分在一个楼层中,安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
第二种分法,把所有的中庭划在一起,独立成为一个分区。即在条件允许的情况下不同楼层的使用部分在竖向成为一个分区,这样可能要至少划分总共3个分区。使用面积每个分区至少有两部疏散楼梯。安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
建议:
根据历年来商业以及公共建筑火灾的特点来看,中庭是火灾蔓延的一个主要途径。究其原因是自动消防设施不能完好有效有关系,同时规范规定的状态是一个理想的状态,有个性的意外地因素没有考虑进去,如火灾荷载大小、烟气蔓延速度、单位管理水平和扑救初期火灾的能力等。因此在设计有中庭的公共建筑时应该尽可能地考虑地今后使用的实际情况对设计进行修正,这正是目前中国建筑设计界所忽略的。要想成为百年不朽之设计,必须要充分考虑到使用过程中的各方因素,尽可能地尽到设计的义务。
-
佳佳好巨蟹
1.防火分区控制一个区域内最大的建筑面积,作用在于发生火灾时,将火势控制在一定的范围内。建筑设计中应合理划分防火分区,以有利于灭火救援、减少火灾损失。防火分区面积应满足《建筑设计防火规范》GB50016-中5.3.1条规定。
2.变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。
电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。《建筑设计防火规范》GB50016-中6.3.4条规定。
-
去食饭吧
分为建筑分类和耐火等级。建筑防火建筑防火,是建筑的防火措施。在建筑设计中应采取防火措施,以防火灾发生和减少火灾对生命财产的危害。建筑防火包括火灾前的预防和火灾时的措施两个方面,前者主要为确定耐火等级和耐火构造,控制可燃物数量及分隔易起火部位等;后者主要为进行防火分区,设置疏散设施及排烟、灭火设备等。中国古代主要以易燃的木材作建筑材料,对建筑防火积累了许多经验。
-
大叉傻冒
建筑材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。《石油化工企业设计防火规范》【GB50160--1992】【1999年修订版】中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。
-
嘴浪心不浪
1、这个其实是蛮复杂的 2、建议从建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范里面去查,不同的建筑有不同的防火分区要求,一般多层是2500平方,高层是2000平方 3、防火分区一般是按楼层划分,用防火墙和楼板分隔,也有用防火卷帘和防火门分隔的
-
蒯杨柳
可参照《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单员之间的防火分隔要求,不再对防火分区作出规定。
-
迷蒙的安可
1。规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可规定增加1。0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的 1。0倍计算。
2。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
【2】建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应划分防火
分区。
建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应符合下列规定。
1】与周围连通空间应进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l。OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1。
00h,采用耐火完整性不低于1。 00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘
时,其耐火极限不应低于3。 00h,并应符合《建筑设计防火规范》 【GB 50016--】第6。5。3条的规定;与中庭相连通的门、窗, 应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
2】高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
3】中庭应设置排烟设施。
4】中庭内不应布置可燃物。
-
依米jason
1、通常不同层防火分区是用楼板、防火墙、防火门、防火卷帘来划分。同一层的防火分区是用防火墙、防火卷帘和防火门来划分的。 2、防烟分区通常是按楼层划分,同一层内,是按房间隔墙、下垂的50CM的梁和挡烟垂壁划分的。 3、高层建筑一类建筑每个防火分区1000平方米,二类建筑1500平方米,地下室500平方米。设有自动灭火系统的可增大一倍,一类建筑的电信楼可增大50%,高层建筑裙楼2500平方米,设自动灭火系统时可增大到5000平方米每个防烟分区是500平方米。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答