办公楼配备多少灭火器
7人参与回答
-
天蝎鲁尼
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
-
麻辣甜心kelly
不对,按照灭火器设置规范,一类高层建筑办公楼属于严重危险等级的,设有消火栓等灭火设施,灭火器的配置需要满足4kg,单具灭火器保护间距12-15m即可
-
大名鼎鼎toy
(建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
│每具灭火器最小│5A │5A │3A │
│配置灭火级别 │ │ │ │
│最大保护面积 │10 │15 │20 │
│(m^2/A) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
│每具灭火器最小│8B │4B │1B │
│配置灭火级别 │ │ │ │
│最大保护面积 │5 │7.5 │10 │
│(m2/B) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
-
西方政治制
正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;
-
听闻傲娇啊琦
根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。
-
亚历克斯LIU
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
进击的小豹
一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答