气体灭火防护区面积怎样算

2022-06-01 17:24:58 469人阅读
气体灭火防护区面积怎样算

3人参与回答

  • 建筑资质咨询网

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。

    七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。

    目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。

    气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。

    气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。

    若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。

  • 楠楠冰

    气体灭火系统防护区划分规定:

    1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

    2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;

    3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.

  • 韩玲玉之后来人

    1】 信达消防防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

    2】 信达消防防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。

    3】 信达消防防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

    4】 信达消防防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

    5】 信达消防喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

    6】 信达消防防护区的最低环境温度不应低于-10℃。