雨淋灭火系统和喷淋有什么区别
5人参与回答
-
郭心心睡不醒
自动喷水灭火系统的分类与组成
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】、管道系统、供水设施等组成。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。
闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。
开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。
闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。
开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。
-
虫虫快跑快跑
喷淋系统就是属于消防系统的类别,它有几种叫法,一般的叫法全称应该为:“消防自动喷淋灭火系统”。它一般是安装在楼层的顶部,多层建筑的,每层都有喷淋系统的管网,该管网在楼层需要的地方都有分布,并且管路上有若干个支管接出,支管终端装有喷淋头,并且每一个喷淋头的有效喷水覆盖范围为4平方米;在每一层的管网的供水末端一般都安装有“末端试水装置”。平常正常时,自动喷淋管网内始终保持有一定的水压(一般是2--4KG/平方厘米),当某一楼层的某个区域发生火灾事故时该区域内的空气温度必定升高,当温度超过68度时,该区域内的喷淋头上的“感温管”就爆碎,这时,喷淋管网的水就冲开该喷淋头的阀塞,水就以伞状覆盖方式喷出,对着火部位进行喷淋灭火,同时,自动喷淋系统的衡压补水设备(喷淋泵和衡压泵)就启动,维持喷淋系统管网的压力。 至于说到和消防系统的区别,应该说是自动喷淋系统是和整个消防系统(包括消防控制中心系统,消火栓系统,火灾报警系统,防排烟系统,通风系统,逃生指示系统等)连为一个整体的,它的动作,都会有信号反馈到消防控制中心的,必要时可以使其它消防设备连动启动(比如消火栓泵,防排烟系统等)。
-
凉忆亦凉心YF
雨淋系统是喷淋系统中的一种。
-
光明使者曼联
根据喷头的常开、闭形式和管网充水与否可分为:
1、湿式自动喷水灭火系统;
2、干式自动喷水灭火系统;
3、预作用喷水灭火系统;
4、雨淋喷水灭火系统;
5、水幕系统。 还应补充一下:根据喷水的形式有喷淋系统、水雾系统、水炮系统
-
乐观的望了
这个问题很简单。从外观上很好区分的。第一,湿式的是有一个其他系统没有的延时器,像个大葫芦一样的东西第二,干式的就是比较普通的了。第三,预作用系统有一个气压压力开关,和水压压力开关。第四,雨淋系统就有一个压力开关和电磁阀。呵呵你只要找出他们的特点就很容易区分了