根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3、特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7、藏书量超过50万册的图书馆。
-
安东尼小罗
高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。
1、住宅自动喷水灭火系统的组成
自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。
地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。
2、公寓、宿舍类住宅
这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。
公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。
其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。
-
小驴阿达
【1】直流水枪密集射流或滴状射流(开花水枪或大水滴喷水头)适用于扑救一般固体物质的表面火灾,例如建筑物、粮草、木材、棉麻及其的制品;扑救闪点在120℃以上的重油火灾;在采取安全措施的前提下,扑救带电设备的火灾,如变压器、电容器的火灾。【2】喷雾水枪或雾流喷水头产生的雾状水,适用于扑救的火灾种类有:阴燃物质的火灾、可燃粉尘的火灾,如面粉、煤粉和糖粉的火灾;汽油、煤油、乙醇等低燃点石油产品的火灾;浓硫酸、浓硝酸或稀释浓度高的强酸场所的火灾;带电设备的火灾;也适用于飞机发动机试验台的试车部。【3】水蒸气适用于扑救封闭空间的火灾、燃油或燃气锅炉房的火灾,火柴厂的火柴大车间部位的火灾,使用蒸汽的甲、乙类厂房的火灾等。