建筑防火设置要求吗
5人参与回答
-
会计MM的老巢
防火隔离带仅用在阻燃级别以下的材料施工中(也就是A级以下的保温材料),在施工中为每6米高度设置一道防火隔离带,隔离带间隙宽度为10-30cm,根据楼层高度(15层以上)应该在隔离带中锚定入拖重件(大多为3*3角钢)。以上做法常出现在四川地区。供参考!
-
你是第三人陈猖
建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。
当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
-
梦幻之星的未来
1除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑;
2除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2规定的2、3层公共建筑。 表5.3.2公共建筑可设置1个安全出口的条件耐火等级
最多层数
每层最大建筑面积(m2)
人数
一、二级
3层
500
第二层和第三层的人数之和不超过 100人
三级
3层
200
第二层和第三层的人数之和不超过 50人
四级
2层
200
第二层人数不超过 30人
-
时妙居
5.2.1防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
5.2.2紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
5.2.3防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。