配电柜配置几个灭火器
9人参与回答
-
阿努比斯YYH
这个问题最好咨询当地公安消防部门,因为必须经过他们验收合格。
一般情况下在汽机主厂房应准备几吨黄沙,用以应对油类火灾。主厂房和控制室应配置大型泡沫灭火器。控制室和开关室应配置用以扑救电气火灾的干粉灭火器或四录化碳灭火弹。油罐应有喷水雾化灭火装置。煤场和一般厂房消防龙头和水带是必备的,具体应根据消防部门要求配置。
-
佳佳好巨蟹
要看面积哦。
国家有这项规定标准,但是是根据面积大小控制的
-
极限SNAKE
配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。
-
堀江侧早
这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。
-
野老神人
应该配备二氧化碳灭火器,灭火无残留,适合配电室及精密仪器。
-
心情不给力小姐
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
-
姑凉越来越黑
您好!配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(现在都是塑料喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,水基型的灭火器可以灭1000伏以下的电。如有疑问,欢迎提问。
-
科技北斗
干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。
油浸式变压器:依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。
-
蒯杨柳
以下灭火器的配置数量,仅作参考。
甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。