关于二氧化碳灭火剂哪些说法是正确的

2022-06-01 17:14:06 199人阅读
关于二氧化碳灭火剂哪些说法是正确的

3人参与回答

  • 静静木子刘

    二氧化碳分子量是44,空气分子量是29,所以,二氧化碳在空气中会向下流动。对于密闭空间,二氧化碳可以像水一样积聚,一旦漫过火源,火焰也就很快熄灭了。然而!然而!然而!一旦到了开阔地,或者空间很大的场合,二氧化碳就很容易如水一般流动,却不具备水的浸润能力。于是很容易向四周扩散,无法积聚足够的量盖过火源,于是就起不到灭火作用了。此外,二氧化碳还很贵,零下30度的温度还很容易冻伤人(包括灭火器的金属部分),所以使用受到限制。而干粉就比较便宜,对人危害很小,使用磷酸盐的ABC干粉还容易粘附在物体表面隔绝空气。泡沫灭火器在石化设施用得很多,主要是便宜,一点点固体药剂兑水就能产生很多泡泡(甚至可以产生自身体积200倍的泡沫),覆盖很大的面积或者喷很久。平时用罐子储存灭火剂就行,用时打开进水管,兑成药液送出去。一旦几层楼甚至十几层楼高的油罐失火,可以把灭火剂加压用管道送到罐顶闷头灌下去。泡沫液会填满所有孔隙,形成近1米厚的泡沫保护层,既降温又隔氧。干粉灭火剂是很难做到的。二氧化碳最大优点是副作用小,挥发后不留痕迹。图书馆、服务器机房被水或者粉末喷一脸都是灾难性后果,又是密闭空间,非常适合二氧化碳发挥。干粉最大优点是没有明显短板,便宜,副作用比较小,用途广,综合性能好。所以生活中见的最多的就是干粉,ABC类干粉以磷酸氢盐为主要成分,用途广;BC类干粉以碳酸氢盐为主要成分,不适合A类火灾。泡沫优点是液体容易输送,可以喷很远很高,也可以送到很高的地方再喷;兑水使用量管够。所以消防车、工厂都爱用。

  • 桨绽赝

    二氧化碳在常温下无色嗅,是一种不燃烧、不助燃的气体,便于装罐和储存,是一种良好的灭火剂。二氧化碳灭火系统从不同的角度有不同的分类,习惯上按灭火方式、系统结构、储压等级和管网布置形式进行分类。

    1.按灭火方式分类

    可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

    (1)全淹没灭火系统全淹没灭火系统是由一套储存装置在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区空间的系统。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀,管道、喷嘴。操纵系统及附属装置等组成。全淹没系统防护区应是一个封闭良好的空间,在此空间内能够建立有效扑灭火灾的灭火剂浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间。应用于厂房、计算机房、地下室、高架停车塔、封闭机械设备、管道、炉灶等。

    在全淹没系统中,用二氧化碳气体完全置换空气需要一定的时间。为了迅速达到和保持必要的灭火浓度,应在放出二氧化碳后,将被保护区的开口部分关闭,使其处于密闭状态,并保持1h以上。若灭火时指挥不当,在施放二氧化碳后不久,就误认为火已扑灭,即去开窗通风,则很可能导致残火复燃。在门窗等不能自动关闭和没有墙壁或天棚的地方,则还需要补充供给一定数量的二氧化碳附加量。

    (2)局部应用系统局部应用系统指在灭火过程中不能封闭,或是虽然能够封闭但不符合全淹没系统要求的表面火灾所采用的灭火系统。应用于轧机、淬火槽、喷漆棚、注油变压器、浸油罐和蒸汽泄放口等。

    2.按系统结构分类

    按系统结构特点可分为管网系统和无管网系统。管网系统又可分为单元独立系统和组合分配系统。

    (1)单元独立系统单元独立系统是用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。

    (2)组合分配系统组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释

  • 心射月

    1、选A 2、理由:二氧化碳灭火剂主要是靠A窒息【隔绝空气)的作用进行灭火,有少部分的 B冷却(降温)作用.

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听