厂房干粉灭火器怎么配置
3人参与回答
-
喵喵泡泡v
10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,120平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。 要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置。
-
恢瓜锹
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
鳏寡孤尊
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。
甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;
甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;
丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;
甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;
丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;
旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;
百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个
电气设备间,每50平方米至少配置2个;
液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;
易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。
目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答