二氧化碳灭火器充装量为3Kg是什么意思

2022-06-01 17:04:51 347人阅读
二氧化碳灭火器充装量为3Kg是什么意思

8人参与回答

  • 名楼明畅

    灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项

    灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有:

    (1)手提式泡沫灭火器

    泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。

    使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。

    灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。

    注意:

    不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。

    不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。

    扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。

    (2)手提式二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。

    手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。

    手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。

    嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。

    注意:

    灭火时,人员应站在上风处。

    持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。

    室内使用后,应加强通风。

    (3) 手提式干粉灭火器

    干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。

    使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。

  • 今井归躬

    【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。

    气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。

    瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。

  • 极限SNAKE

    1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。扩展资料任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。

  • 单击琴键悠扬

    二氧化碳灭火器筒体常见的规格有2、3、5、7公斤,2357表示二氧化碳灭火器的充装重量。 直径104、116、136、156毫米。 长度大约在500-800毫米左右。 对应筒体的重量大约:4、5.5、8、11公斤左右。 对应的水容积:3.、4.5、7.5、10.5升。