灭火器怎么看是否过期图片
9人参与回答
-
大弄南柯梦
灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
-
野老神人
每具灭火器的筒体上都有生产日期和有效期。观看有效期即可知道灭火器是否过期。灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。
3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。
4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。
-
晓风メ残月
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
铎哥happy
干粉灭火器指针指在红色区域,不是过期,是压力不足。
干粉灭火器压力表中分三段:第一段是红色的、第二段也就是中间那段为绿色的、第三段是黄色。灭火器压力指示器的指针若在绿色区域内,表明灭火器内部工作压力正常,在黄色区域内表明压力过高,在红色区域内表明压力过低。
消费者在购买手提式干粉灭火器时应注意:
1、查外观。优质灭火器表面光滑,没有刨痕、毛刺和锤痕,割角、拼缝应严实平整,外形尺寸不小于样品描述的尺寸。
2、查标识。灭火器瓶体上应有清晰的产品标识、质量认证标志、合格证信息,瓶口处有钢印生产日期。灭火器有效期为5年,超过5年的必须送去维修;瓶体有效期为8年,超过8年要强制报废。
3、查“身份证”。每一具灭火器都贴有“身份证”标签,根据标签代码登录“中国消防产品信息网”可验证产品相关信息。
4、查看灭火器压力是否充足。灭火器把手下有一个压力指示针,指示针若指向红色区域,则说明灭火器压力不足,为不合格产品。
5、将灭火器上下颠倒振荡几次,感觉筒内的灭火剂是否有结块,如有,则为不合格产品。
6、保留发票和保修单,以便出现问题后的维修或索赔。
-
过零丁洋dan
您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。
如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~
希望我的回答可以帮助到您。
-
网络信息港网
两个方面检查消防灭火器是否过期:一、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。消防灭火器属于压力容器装置,在压力表指针处于绿色区域,属于正常。如果指针指向红色区域,也视为过期,应当重新充装。
-
崖贩透
民用灭火器一般分为干粉、二氧化碳和泡沫灭火器,由于火灾种类不同,所使用的灭火器也不一样。一般情况下各类灭火器每年都要进行年检,主要检查压力和保质期,如果压力没问题的情况下,干粉灭火器未动过铅封且压力正常的保质期5年,如果用过要每隔2年重新罐装一次药粉,二氧化碳灭火器保质期10年,泡沫灭火器5年报废,灭火器种类较多,这里提到的只是比较常见的。
-
谁将欲望
灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。
-
于心而论
1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压主要还是看重量。二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答