湿式报警阀是消防设施吗
5人参与回答
-
单飞耳扣
是自动喷淋灭火系统的一种,整套灭火系统叫湿式灭火系统,它的阀体叫湿式报警阀。
-
赦奢彩
就是怎么说呢,一般北方或者寒冷的地方用的多,就是平时消防管网里面是空气,不是充水状态,当两个独立烟感发出报警信号至预作用报警阀,打开电磁阀门,迅速排气放水进入消防管网,然后就跟湿式报警阀一样了,喷淋头到达温度破裂,开始喷淋救火,就这个样子。
-
名堂就是这么多
简单点说的话,湿式系统是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头是开式的,直接大面积的喷水保护。二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的,需要时直接喷水。而预作用系统平时管网中是没水的。但传动管可能是用水,或用空气代替的。阀门的作用原理太复杂了,这里讲不清楚。只能说说系统的简单工作原理。你可以看看阀门厂家的工作原理图。
-
轨迹方程式
湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。采用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态。
-
谷粒多shelly
消防法是不具体规定消防设施的使用的,它是行政性法规。报警湿式阀安装是安《喷水自动灭火系统施工及验收规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》规定的,启泵逻辑是安《火灾自动报警系统设计规范》第六章规定设置的。
相关问题
- 干式报警阀和预作用报警阀的区别1个回答
- 消防喷淋延时器下端管道会自动排水出来1个回答
- 湿式喷水灭火系统中使用什么喷头4个回答
- 湿式喷水灭火系统使用什么喷头4个回答
- 湿式喷水灭火系统用什么喷头6个回答
- 湿式碰水灭火系统中使用什么喷头4个回答
- 湿式喷水灭火系统中采用什么喷头3个回答
- 湿式灭火系统灭火后怎么复位3个回答