气体灭火系统怎么保养

2022-06-01 16:41:11 469人阅读
气体灭火系统怎么保养

6人参与回答

  • 围城战甲

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 草丛里犯了错

    整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。

  • 恶魔之魂X

    不需要,看压力表就行了。维修保养工作内容1.4.1.1检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.1.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.1.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.1.4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.1.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.1.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.1.7检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.1.8检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。1.4.2维修保养工作标准1.4.2.1气体灭火控制器完好,控制功能正常;1.4.2.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;1.4.2.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;1.4.2.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;1.4.2.5模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;1.4.2.6启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;1.4.2.7控制气管无变形、松脱,连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈或老化,连接稳固;1.4.2.8防护区围护结构、开口符合规范要求。1.4.3维修保养工作计划1.4.3.1每月检查保养各套气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.3.2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.3.3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.3.4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.3.5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.3.6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.3.7每周检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.3.8每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

  • 高高cher

    依据气体灭火设计规范喷头由g50370-2010规范可查的3.1.12喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:1最大保护高度不宜大于6.5m;2最小保护高度不应小于0.3 m;3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;4喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。3.1.13喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。

  • 小鼻屎MOON

    气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。

  • 小木虫植物生理

    1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。

    2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案。

    3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听