联动过程:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
-
沉浸的时间
消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,喷淋泵会自动启动,供水灭火。为了能让火灾自动报警系统工作正常,有了消防设备电源监控系统,就是避免在发生火灾时,消防设备在关键时候掉链子。HYFP-B是专门监控消防电源设备的。
-
大弄南柯梦
喷淋泵自动联动是根据报警阀的压力开关启泵或者水箱自流稳压管的流量开关启动的。
-
小乖儿free
消火栓系统:消火栓启泵按钮启动消防泵; 喷淋系统:压力开关动作启动消防泵; 防排烟系统:同一报警区域内任意两个感烟探测器报警,联动排烟口打开并启动排烟风机,280℃时排烟防火阀自动关闭,联动停止排烟风机;正压送风系统,同一报警区域内任意两个感烟探测器报警,联动70℃防火阀打开,联动启动正压送风机,70℃是送风防火阀自动关闭,联动停止正压送风机。
-
一生有你是猪头
消防泵是在涉及到各种消防系统供水的专用的泵的统称。
消防泵型号是xb开头。消防泵必须经国家相关单位检测认可才可在在建筑上各个消防系统上使,例如:消防栓系统、喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、大空间高空水炮、水雾灭火系统、雨淋灭火系统、水幕等。
-
就想赖着老公
消火栓是通过水箱稳压管路上的流量开关和水泵房水泵出水汇总管上的低压压力开关联动启动消火栓泵的,喷淋泵是需要报警阀压力开关联动启动喷淋泵的,都各自需要单独的多线模块连接多线控制到主机的消防多线盘。