预作用喷水灭火系统有哪些

2022-06-01 16:39:58 432人阅读
预作用喷水灭火系统有哪些

9人参与回答

  • 病弱美少年

    预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。

  • 海阔天空hcc

    预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。

    预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93

    图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4

    图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器

    预作用自动喷水灭火系统的特点是:

    1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。

    2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。

    3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

    4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。

  • 小非非MILK

    湿式报警阀组,干式报警阀组,雨淋报警阀组,预作用报警阀组

  • 艾薇berry

    按喷头分类则是开式和闭式

    闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式

    开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统

  • 晓安刘智

    自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。

  • 欢欢romantic

    主要分闭式和开式系统; 闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统等, 开式系统包括雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统等。

  • 台湾乐高精机

    1.湿式自动喷水灭火系统该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

    2.甲干式自动喷水灭火系统由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。

    3.干湿式自动喷水灭火系统干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。

    4.预作用自动喷水灭火系统该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。

  • 小胖大胖要减肥

    湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。所以,湿式报警阀系统适合水不会造成危害的区域,雨淋阀通过可以控制的逻辑关系喷水,预作用最保险适合有点子设备的区域灭火。

  • 星星不熄灭ok

    预作用喷水灭火系统的组成是:消防水池、消防水泵、水泵接合器、高位水箱、预作用报警阀组、空气压缩机、供水管网、水流指示器、信号阀、喷淋头、末端试水装置和电磁阀、快速排气阀等,与火灾报警系统配合使用。 工作原理为:平时供水侧注满水,管网侧无水,空气压缩机自动向管网内充气,以检测管网密闭性;当火灾发生,探头报警后,联动预作用阀组的电磁阀,预作用阀组开启,向管网内注水,准备喷水,同时开启排气电磁阀,排除管网内空气,喷头破裂后,开始洒水灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听