充装灭火器需要什么资质
8人参与回答
-
东土唐森
1、灭火器归属单位需记录该灭火器的生产信息、编号、设置位置、记录充装时间,更新标注器材台账,其实就是消防器材台账。2、至于消防器材充装单位,应具备消防器材维保资质、灭火器生产企业授权、灭火器维修资格证。充装完成须出具合格证明,标准充装时间。大概的充装流程就这样,至于你说的手续应当是此次充装的记录备案。希望可以帮到你,答案可能不是很完整。
-
当个歌颂者袭
干粉灭火器是属于消防灭火设施,干粉灭火器的灌装自然也属于消防设施维护维修范围。因此干粉灭火器的灌装必须要到消防技术服务机构进行。按照《消防法》的要求消防技术服务机构应当取得相应的技术服务机构资质证书,并在资质证书确定的范围内从事消防技术服务活动。灭火器的维护灌装应至少取得消防设施维护保养检测机构三级资质,要有与灭火器维修充装相适应的仪器、设备、设施。要有《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。
-
大连的黑白电视
灭火器干粉充装是需要资质的,因为这是消防类的用品,必须要有国家认证和许可,才可以做干粉充装的,所以我认为灭火器干粉春装是需要资质的。
-
嘶范匣
灭火器充装和维修单位需要资质介绍好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。
-
浅笑轻吟梦故人
1.按照规定,灭火器出厂时是有3c认证的,再次充装不需要再认证。
2.灭火器的维修、再充装需要有资质的专门机构进行处理,并且铭牌上要标明日期、充装量等重要信息。
-
飞天波浪
施工队伍必须有相应的资格,才可以施工;。2、消防产品生产企业,必须有相应资质,才可以生产(如灭火器,。应急消防灯等)。3、消防设施维护企业,必须有相应资质,才可以从事本行业(。如维修灭火器,对建筑自动消防设施进行保养等)。4、消防中介机构,也必须有相应的资质(如进行消防培训,开展消防咨询,进行消防检测、评估、认证等)
-
就是我杨意
给到期灭火器充气换粉的消防器材公司需要办理消防设施维护保养许可证。
根据《社会消防技术服务管理规定》第六条消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。
第七条消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件:
(一)企业法人资格,注册资本三十万元以上;
(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;
(三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施;
(四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上;
(五)健全的质量管理制度;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
-
晴天公仔VIVAN
干粉灭火器,满5年瓶体试压,之后每2年检修并充装新粉,总寿命10年。