灭火器可以放在消防箱吗

2022-06-01 16:36:31 317人阅读
灭火器可以放在消防箱吗

8人参与回答

  • 风中狂风

    《消防栓安全管理试行办法》规定:“消防栓周围十公尺内严禁堆物,十五公尺内不得停车。国家规定2米内的范围不能堆放物品,一般室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

  • 小小卷的大大卷

    符合消防要求就行,比如一般宾馆、酒店等娱乐场所的消火栓是方圆50米内必须有一个,灭火器是间隔8米,建筑使用不同,消防要求也不一样,有的消火栓箱下面就是灭火器箱,符合消防要求的密度够就行。

  • 阿佐美敬二

    您说的应该是指干粉灭火器,从防范火灾角度讲最理想的位置是座位附近,一旦发生火情,可以立即拿到使用。但小车一般都是放在尾箱,因为一般车辆起火是发动机仓内(除非油箱问题)。您所考虑的是否怕瓶体爆炸,一般不会,再有尽量不要曝晒,不要超过压(标压指针不在黄色区内)。另,目前已经有车载自动灭火装置,比灭火器方便,直接装在机仓内的。

  • 逆天小青蛙

    灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

  • 敬关ya

    没有的。根据《消防法》第十六条规定机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。

  • 常常Candy

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

  • 仙帝流芒

    可以。 可以放到组合式灭火器箱,即由单体类灭火器箱与消火栓箱组合成一体的组合类灭火器箱。 常见灭火器的使用方法: 干粉灭火器--适于扑救一般的油类、有机溶剂和电器失火。使用干粉灭火器时,应撕去器头上的铅封,拔去保险销,一只手握住胶管,将喷嘴对准火焰的根部,另一只手下压把或提起拉环,干粉即可喷出灭火。喷粉要由近而远,向前平推,左右横扫,尽量不使火焰窜回。

  • 我叫干稀饭

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题