消防报警如何检测

2022-06-01 16:36:20 272人阅读
消防报警如何检测

3人参与回答

  • 上官紫苓

    火灾自动报警系统的调试具体内容包括的方面如下: 1.调试前应根据设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。 2.对属于施工中出现的问题及变更,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 3.对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。 4.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5.火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:一、火灾报警自检功能;二、消音、复位功能;三、故障报警功能;四、火灾优先功能;五、报警记忆功能;六、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;七、备用电源的欠压和过压报警功能。 6.上述单机通电检查正常后,方可进行系统调试。 7.系统联合调试包括:现场设备的调试,火灾显示盘的调试,总线操作盘的调试,多线控制盘的调试,消防广播电话的调试等。 8.系统联合调试结束后,火灾自动报警系统连续运行120h无故障后,需要填写调试报告。

  • 风才先生

    有两种方式。

    1,手动启动消防声光报警器的手动控制盘,以触发人工报警。

    2,模拟火灾的发生。比如,开启一楼末端试水阀,触发火灾事件引起消防声光报警器报警。

  • 大梦forever

    不合理,正确流程大概是烟感报警,物业派人现场观看,误报,总机关闭报警,如果再误报,就得烟感本身故障,一般情况下是需要清理灰尘,这时候需要更换烟感就行了,我不知道你说的拆线会不会影响以后的报警,会的话就不合理,不会的话就没事

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题