消防漏电检测怎么接线

2022-06-01 16:34:02 211人阅读
消防漏电检测怎么接线

4人参与回答

  • 好老公漂亮老婆

    办法有很多,比如只送火线(取掉上端的零线),如果还跳闸,就是火线漏电。不跳就是零线漏电。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    漏电保护器接线:上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电断路器,N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。使用事项【1】 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。【2】 漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。【3】 接零保护线【PE】 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路【PE】 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。【4】 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。【5】 漏电保护器后面的工作中性线N与保护线【PE】 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况【3】 ,造成漏电保护器拒绝动作。【6】 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

  • 古道边的老马

    漏电开关不用地线,按实验开关能正常跳闸说明开关没有故障。但是漏电开关一定要按上面标示的N接零线L接火线,这样才能保证安全。

    零线接在地线上会引起进、出电流不平衡(火线电流有一部分流入地线而不经过零线),所以漏电保护器跳闸.

    漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。

  • 隼田那加heaven

    漏电保护器接线:

    上端是电源端,接电源。

    下端是负荷侧,接负载。

    接线注意:

    对于1p+N漏电断路器

    N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。

    如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,

    因为1P+N只断开火线,不断开零线。

    如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。