为什么要安装自动灭火设备

2022-06-01 16:33:59 50人阅读
为什么要安装自动灭火设备

6人参与回答

  • 宁玉莎

    高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。

    1、住宅自动喷水灭火系统的组成

    自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。

    地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。

    2、公寓、宿舍类住宅

    这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。

    公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。

    其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。

  • 无悔想娘

    为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?

    ●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。

    ● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。

    ●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发

    出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。

    ●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    知足常乐于上海.12.15日

  • 泄独忍

    你说的很专业!不知你家里装修的时候有没有考虑过装消防灭火系统?我看不大可能吧。我个人觉得有以下几点,

    第一,首先国家方面虽然对于开发商方面有相应的楼层,消防规定,譬如,建设楼层多少都有相应的消防楼层,不管是外面里面也好。但是没有对家庭消防做任何的补充,法律没有强制,这就有很大的灵活性。

    第二,开发商也没强调介绍具体消防楼层,怎么逃生避免火灾类的,房子按国家要求建好卖出去完事儿。

    第三,个人消防意识欠缺,就我个人而言,就知道往外跑,或者灭火器。楼道也有灭火器的,家庭再装,不觉得浪费吗?

    第四,装修公司,貌似没有这方面的设计吧,除非你自己给他提,普及不到位。

    第五,装这个多半用不上,楼道有消防器材,除了厨房,哪里有可燃的可能呢,侥幸心理,再说了,省钱是关键!

    个人见解,不足之处希望补充,希望能解君疑惑。

  • 瞥防彼

    两种灭火的功能不一致,喷淋对于火灾初期小火时,能很好的控制火灾蔓延和灭火,消火栓则是对火灾已经发生了,仍能起作用,而这个时候喷淋只能控制火灾蔓延了。

    另外设有自动喷水灭火系统时,可以按规范减少部分消火栓用水量。

  • 伊布拉丝莫维奇

    自动喷水系统设置试水装置的目的是:

    1、模拟喷淋头破裂时,测试供水最不利点的消防供水情况,判断系统是否满足灭火工作的需求。

    2、日常检查时,判定管道内有无水压,是否正常;

    3、在喷头意外破裂时,进行排水。

  • 郎自抛

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、水流报警装置(水流指示器、压力开关)、报警阀组等组件,以及管道、供水设施组成;为便于正常使用、检修维护,通常还在系统中设置泄水阀(泄水口)、排气阀(排气口)和排污口;为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压;通常在系统相应管段上安装设置减压孔板或者节流管,以控制管道动压。自动喷水灭火系统按照其洒水喷头的形式,分为闭式系统和开式系统

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听