油库的消防设施有哪些
5人参与回答
-
回归以后的地线
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
爱学习萌萌哒
加油站的消防器材是由消防局和防雷防静电检测中心统一规定的;主要有:35公斤手推车干粉灭火器(油罐区储油罐旁)8公斤干粉灭火器(每台加油机旁)3公斤二氧化碳灭火器(配电室)4公斤干粉灭火器(站房内办公区)5*5规格灭火毯(每台加油机旁,卸油口旁,油罐区储油罐旁)大消防沙箱共4个*1立方(卸油口旁2立,油罐区2立靠近储油罐旁)小消防沙箱按加油岛每台加油机旁配备1个*0.001立消防锹8把与消防钩2把(油罐区显著位置)消防沙通6个(油罐区显著位置)防火救生衣6套(办公区)手推移动立式应急照明灯2台(站房显著位置)
-
会讲故事的jojo
二级加油站消防设施主要包括以下三种 一、灭火器材配置: 每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。
地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个,地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。二、灭火毯和消防沙: 二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3。三 消防给水系统: 消防给水应利用城市或企业已建的给水系统,如已有的给水系统不能满足消防给水的要求时,应自建消防给水系统。 -
炎式纶语社
电厂作为比较重要的生产基地关系重大,防火工作非常重要。
电厂的消防设施一般按防火区域,重点防火对象不同,防火设施的设计种类也不同。
重点防火部位有:油库、制氢站,电缆层、电机,变压器、开关柜等。
油库防火主要是泡沫灭火剂和沙子。油库门口要有静电释放器。
制氢站防火主要是二氧化碳灭火器,门口静电释放器。
电缆电机等防火主要是二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器。
集控室防火七氟丙烷灭火装置,手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。
最主要电厂水路消防系统包括:消防泵,雨淋阀,消防管道等等,用来满足场内各个部位灭火工作。
最后就是烟雾报警器,火光检测设备等感应检测系统。
暂时想到就这些,欢迎补充
-
绚丽的模板之尖
加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:1.每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。2.每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。3.地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。4.地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。5.LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50m2配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器。6.一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答