灭火器废旧瓶怎么处理
8人参与回答
-
采姑娘de小蘑菇
从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式1211灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式1211灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
-
淳chun喵
这个一般都是直接报废了,变成废铁回收再利用了。
-
依瞪兹
旧的灭火器好像只能报废,卖废铁。或者分离铜部件和瓶体分开售卖。灭火器属于低压的压力容器,一旦报废绝对不能重新充装使用
-
丸子浩浩梁
灭火器过了有效期,如果钢瓶还好的话,可以送到有资质的消防器材维修中心进行充装,继续使用;如果钢瓶不能用了,可以送到有关部门进行处理。
-
聪晨先
不可以,两种钢瓶的压力承受能力是不一样的,并且释放通道也不同,搜索京阳伟业查看干粉灭火器钢瓶报废后的处理方式
-
兰易网
消防器材大都都有使用年限 ,下面我们就以灭火器为例,大家都知道,灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,在使用是借助驱动压力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。按照规定,灭火器应定期进行检修,到了使用期限的应该报废。对于这些大家往往都忽视了,结果遇到大火,这些器材不能使用,造成经济和人员的损失,后悔也晚了。对于灭火器检测维修,有经销商表示一般较大的订购单位每年都会定期将灭火器送来检修,而个人购买的就几乎没有主动送来检修的。消防部门最近的一次调查表明,一些歌厅、舞厅这些人员较为密集的地方普遍存在“超期服役”的现象。一些家庭使用的灭火器,和车用灭火器也是如此。
过期灭火器到期没有及时报废,那么这些灭火器还能正常使用吗?消防部门给出的答案是否定的。据调查,一些报废的灭火器大量流向废品收购站或者被随意丢弃。很多废品回收站的经营者没有相关的专业知识和安全知识,不了解灭火器筒体的危险性,更不知道如何处理,如果处理方法不当就容易发生事故。按照规定,报废的灭火器材应该回收到生产厂家集中处理,
消防部门提醒大家,报废的灭火器应送到生产厂家或消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、、彻底拆除钢瓶等方面处理时。如果操作方法不当,很易引发爆炸,因此切勿私自处理。 未过期的灭火器也应定时拿到正规的专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,必须先对筒体进行水压测试,测试耐压合格后方能进行药剂充装。 检测人员会根据检查结果,对灭火器进行相应的处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,贴标签继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。 如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到灭火器专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关技术规定,灭火器不论是否使用,必须每两年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
-
小虾XO
报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。
-
美途smile
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。
灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。
检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。
如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答