灭火箱应放几个灭火器
9人参与回答
-
二只tiger
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
-
地认内
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置1个灭火器。如果你的仓库是正方形或长方形的话,建议你配置500个5千克的干粉灭火器。有消防栓的可以减少1定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有1点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
味卦佣
应该放置两个有合格证的手提式灭火器。
-
大懒猫的小老虎
一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。
-
野吾映子
消防栓和灭火器箱是一体的吧,可以配置两盘水带、一个枪头、开关手柄;两瓶4KG以上干粉灭火器;
-
要减肥的贪吃鬼
灭火器配置数量与火灾分类和灭火器种类没有关系。
《GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范》中规定,每个设置点灭火器数量不得少于2具,不宜超过5具。
-
小洋你是个好人
灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
-
不给糖去捣乱
一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。
看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。
消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防
-
宝子减肥也要吃
可根据一个消火栓箱对应2具4KG干粉灭火器进行配置,也可以根据50平方左右1具灭火器进行配置(泉州晋江消防设备059582118119),如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答