二级加油站需要哪些消防设施

2021-01-28 17:54:19 298人阅读
二级加油站需要哪些消防设施

3人参与回答

  • 英年早肥的泰达

    你要有消防水源,消防带,消防栓,消防枪头,(消防桶、消防锹各4个为一套),消防钩,报警设备,灭火沙,油罐上面要有透气管道,管道上面要有过滤器,消防、报警标语等!

  • 子夜七章

    有资质的设计单位出图----报消防部门审批----出审核意见----按审核意见修改图纸----重新报审----出同意施工意见----审核原件报建设单位存档----工程施工----调试-竣工移交甲方----专业单位检测----出检测报告----报审核单位验收----现场验收----出合格意见----开业前消防检查----出同意开业意见----开业

  • 管理咨询house

    加油站现场检查要点卸油口:

    1.卸油点有明显标识(汽油/柴油/油气回收);

    2.集中卸油口盖不能用铝制品;

    3.卸油接口应装设快速接头及密封盖;油罐区:1.罐区每个油罐有两个防雷接地点;2.有静电接地仪;静电接地仪不在爆炸危险区域(密闭卸油点0.5m范围)内。3.有防渗罐池;(单层罐、双层罐);

    4.单层罐设有检测立管(检测立管直径80mm,钢管、油罐顶部纵向中心线上);

    5.有通气管(汽油通气管有干燥器);

    6.安装液位仪;液位仪接线盒接地;

    7.操作井部分信号穿线管口应采用防爆胶泥进行封堵;

    8.操作井内,当法兰的连接螺栓少于5根时,必须跨接;

    9.配备消防器材,灭火器、消防沙、灭火毯。加油机:1.加油岛有防撞柱,其高度不应小于0.5m;2.跨接;防爆胶泥;3.填砂。锅炉房:1.烟囱需要高出房顶2m,并设阻火罩;2.到18.5m未到25m。其朝向作业区应为无门窗孔洞的实体墙;3.站房与锅炉房合建,应为无门窗孔洞的实体墙;其他:1.摩托车加油点有明显标志;2.无紧急切断系统;3.配电室配备消防器材;有电涌保护器;4.站房、罩棚、配电室安装应急照明;5.进出口标识,罩棚立柱上警示标识;