厂房必须有消防设施吗
7人参与回答
-
单击琴键悠扬
消防控制室通用技术要求
4.2.1.4消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。
原因有以下几个方面:1.消防自动报警系统设备众多,而且分布于全系统各个角落,难免有误报警和现场误操作的情况发生,一旦置于自动,势必引起混乱和财产损失;2.消防中心要求必须24小时有人值守所以置于手动发生情况后确认后转为自动不受影响;
-
麻辣甜心kelly
消防系统取决于厂房内存储材料或者产品的耐火等级,房屋性质(办公,生产车间和仓库各不相同)所确定的房屋火灾等级,并根据相应的防火分区要求进行相应的消防设施布置。最简单的,可能只要一些灭火器装置,但复杂的体系中需要烟雾传感,火灾报警,喷淋灭火,防火卷帘分隔,消防水池等一系列消防设施,而这和厂房占地面积基本没啥关系。
-
多啦Coco
实际配置设计与该厂房的人员密集度、层数层高、加工原料和产品、加工设备即工艺、建筑平面布置、厂房所在城区位置等都有关系,需要综合确定。以下是根据《建筑设计防火规范GB50016-》的条文,导出一些定性的配置,当然若不适用水作为灭火剂的情况下,需另外设计: 1、第8.2.1条,需要设置室内消火栓系统; 2、第8.3.1条,此面积很可能要设置自动喷水灭火系统; 3、第8.4.1条,此面积很可能要设置火灾自动报警系统; 4、第8.5章,此面积很可能要设置机械防排烟设施; 5、第10.3.1,须配置消防应急照明与疏散指示标识系统。 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,需要配置灭火器。 等等。
-
漫果格子
按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯
-
麦尔飘香
消火栓是必须配备的。如果单体面积是10000平方米,也是需要的。在厂房设计中,还要做防火隔断、防排烟,安全疏散、灭火器等防火措施,特殊工艺区域(油漆、配电)要有相应的配套防火措施。
-
辣妹子吖
这个是按照厂房的使用性质决定的,如果是丁类,只需要设置消火栓系统和应急照明系统,灭火器即可,如果是丙类及以上的,需要根据面积考虑的,单层面积超过1500平米及以上的需要考虑自动报警系统和自动喷淋系统的
-
清清浅浅的笑
灭火器、消防器材箱、消防水龙头、灭火栓、火灾疏散指示标示、火灾报警电话“119”提示牌、每年进行一次消防训练、演习和人员培训等。1。首先要确定消防负责人。2。必要的培训3。设备包括有灭火器(根据实际情况选用合适的类型), 消防栓,消防通道,消防水管,喷淋装置,消防报警器,防火服等。