七氟丙烷灭火系统多久充装

2022-06-01 16:08:21 188人阅读
七氟丙烷灭火系统多久充装

5人参与回答

  • 大多数发fly

    你好,七氟丙烷灭火器使用年限:兴进的10年,气溶胶6年。其他厂家应该也差不多。看瓶内的压力,一般一个季度到半年检查一次压力情况,压力不足后补充。看你自己的实际情况了。希望回答对你有帮助哦。

  • 店主小小

    如果是柜式七氟丙烷气体灭火装置,90L的钢瓶最大充装103千克;最大充装率为1.15 kg/m?;

    如果是有管网的系统(4.2MPa),90L最多装85千克;最大充装率为0.95 kg/m?。

  • 病弱美少年

    七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。

    北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程

  • 两条腿的睫毛

    气体检测充装包含了钢瓶瓶身检测和气体检测充装两部分,是一项专业性极强的事情,劝楼主出于安全起见一定要找有资质的单位检测,据我所知念海消防是专业从事这方面的,您可以找下。

  • 儒雅的manutd

    七氟丙烷灭火资料上没有提到灭火药剂需要定期更换。只说如果七氟丙烷的压力降低了就需要称重,如果七氟丙烷药液泄漏的话,当然就要充装七氟丙烷药液,如果灭火药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力就可以了。广州气宇消防设备有限公司是一家生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务(广西机房消防系统| 湖北气体消防|湖南气体灭火设备|安徽七氟丙烷厂家|贵州七氟丙烷灭火系统|揭阳消防七氟丙烷等