中危险等级怎么设置灭火器

2022-06-01 16:05:25 202人阅读
中危险等级怎么设置灭火器

5人参与回答

  • 依米jason

    考虑到我国人的身材、体力等各方面,A类配置场所的中危险级手提式灭火器保护距离取20m,显而易见轻危险级和严重危险级的距离应该远些和近些,分别规定为25m和15m。

  • 仙帝流芒

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  • 味卦佣

    首先想问下,你问题中的消火栓应该是灭火器吧。

    消火栓是没有1A、2A之类的说法,只要灭火器才有。

    其次,灭火器的配置过程中,到底能不能以3A+2A+1A的形式,还是以两个3A的形式,这要看配置场所的危险等级了。

    对于严重危险级的场所,单具灭火器的最小灭火级别应为3A,中危险级的场所单具灭火器最小灭火级别应为2A,轻危险级的场所单具灭火器的灭火级别才允许1A。

    所以具体还是要看场所的危险等级来定是否合格。

  • 鲁西西CQQ

    首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了

    也只能尽我所知,回答一些

    灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听