吸气式探测器如何进行消防检测

2022-06-01 16:03:56 418人阅读
吸气式探测器如何进行消防检测

3人参与回答

  • 娇娇娇娇娇仅

    吸气式感烟火灾探测器用在的地方有:天井/高处:天井分层会随季节性温度变化而变化,很难预测最佳探测层。这种类型的区域通常可以用3D方法垂直采样补充正常覆盖范围。考虑使用3D保护时,不论是天井、直塔或高的仓库,垂直采样应至少在3m或2oC的间隔。在每个垂直采样点,还应注意水平面的覆盖。限制区域/保护区域:有些区域可能很难正常进入,或者由于安全级别高,或者由于保护区域对健康有威胁。可以将探测器放在保护区域以外使用空气采样式感烟火灾探测系统进行保护。这样就减少了进入保护区域进行维护的机会。有必要将探测器排空回保护区域以防止污染。复杂顶棚结构:许多建筑都有不规则的顶棚结构能够被空气采样式感烟火灾探测系统有效保护。包括釉彩的圆顶古建筑,或现代的框架建筑。采样管网络应为轻质半钢性的材料,以便保证普通的点型探测器或光束探测器不能保护的不规则形状或弯曲的平面受到保护。灰尘多的区域:这些区域可以用处置过滤装置的探测器进行保护。污染的过滤网会降低系统性能,应采取措施保证过滤网清洁。冷库:在冷库中,除了低温会损坏探测器的转换器外,主要问题是凝露会聚集在采样点周围而结冰。这一问题可以通过使采样管道进入一个冷库外面的凝露收集处而远离采样点,并且在空气样品进入探测器前对其进行加热(应放置在冷库外面)。应避免采用远端采样点。使用内径小的管子很容易被从采样点流回的露珠堵住结冰。冷库内只能使用标定内径为20-22mm的管道,且应安装在离顶棚至少300mm的位置(越远越好)。高温区域:多数空气采样式感烟探测器的设计工作温度为低于40oC。如果空气样品高于此温度,探测器应放在远一点的位置,且空气样品应冷却,可以延长管道长度或通过热交换器(水套)来实现。隐蔽安装:当需要隐蔽安装时,主管道部分可隐藏在建筑体内,采样点使用较小内径的远端软管,终端接一个很小的空气采样点。远端采样点可以有6m长,主管道可以按建筑要求进行最佳布局。空气采样点可以使用最有利于隐蔽的设计和材料

  • 蒜蓉辣酱Anne

    吸气式感烟火灾探测器又叫空气采样火灾探测器、极早期火灾报警器,这种探测器灵敏度非常高。空气采样火灾探测器可分为单管型、双管型、四管型(多管型)根据环境要求不同选用不同规格的空气采样火灾探测器,吸气式感烟火灾探测器有四个工作阶段分别是警告、行动、火警1、火警2这四个阶段的

  • 准备去敲铁路

    火灾探测器的选择,应符合下列要求:。1对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应。选择感烟探测器。2对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探。测器、火焰探测器或其组合。3对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。4对火灾初期可能产生一氧化碳气体且需要早期探测的场所,宜选择一氧化碳火灾探测器。5对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。6对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。7对设有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不应有效确认火灾的场合,宜采用。同类型或不同类型的探测器组合。8对于需要早期发现火灾的特殊场所,可以选择高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器,且。应将该探测器的灵敏度设置为高灵敏度状态;也可根据现场实际分析早期可探测的火灾参数。而选择相应的探测器。