厂区加油灭火器如何配置

2022-06-01 15:59:58 369人阅读
厂区加油灭火器如何配置

3人参与回答

  • 宁阅江

    加油加气站的灭火器材配置应符合下列规定:1每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台按2台计算。2每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。3地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。4地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。5泵、压缩机操作间【棚】应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只,总数不应少于2只。6一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。7其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40的规定。

  • 生活悠着点

    10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,120平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。

    要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置。

    扩展资料:

    灭火器的选择

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    参考:

  • 爱好美食的麦麦

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。 记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。 好了!有问题再提吧!!!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听