灭火器压力表红黄绿代表什么
8人参与回答
-
阿布布阿力力
灭火器的压力表上有三种颜色红、绿和黄色,指针指向红绿黄色区域分别表示压力低、压力正常和压力过高三种意思。所以指针指到了绿色区域表示压力正常,处于边缘也正常。通常灭火器压力在五年保持期内不会变化,因为钢瓶都是经过高水压测试的,轻易不会发生泄压的问题。造成压力不足的原因有几种,主要包括重新充装换药粉后密封度不够和使用过。压力不足可能造成里面的微粒喷射距离达不到标准,想喷射灭火要站到离明火更近的距离,对使用者的一定危险性。当压力指针下降下红色区域时应该到消防公司重新充装或者重新购买。
-
侠遗矫
黄绿红主要是灭火器内的压力指标。黄色是就是压力超过一定的安全区。绿色是指灭火器的压力正常,可以安全使用。红色是指压力不足,使用没有效果了。
-
刀剑问世
灭火器压力表分三段:1、红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。2、【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。3、段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。4、 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!扩展资料:消防灭火器的分类:按药剂分类:干粉灭火器、水基型灭火器、二氧化碳灭火器按驱动方式来分:、手提式灭火器、推车式灭火器按灭火范围来分:可以扑灭ABC类火灾、可以扑灭BC类火灾、可以扑灭AB类火灾
-
闹得我头疼
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
摘颗月牙儿给你
红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。
绿色区,表示压力正常,可以正常使用。
黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。
扩展资料:
灭火器是一种可携式灭火工具。是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类灭火器内装填的成分不同。使用时必须注意以免引起危险。
灭火器的种类,按动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。
注意事项:
1、 灭火器在运输和存放中,避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器的存放环境温度在-10-45℃范围内。
3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。避免日光曝晒和强辐射热,影响灭火器正常使用。
4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。
-
点点的乖滴滴
压力表指针在绿黄中间需要调节一下灭火器旋扭的松紧再用。辨认压力表:
1、压力表指针指向绿区为压力正好合适,可以正常用于灭火;
2、压力表指针指向黄区为压力过大,需要调节灭火器旋钮的松紧程度;
3、压力表指针指向红区说明压力不足,表示内部药水不足,需要及时补充。
4、概括地说就是绿区好、黄区大、红区小。通过辨识压力表上的颜色标识,确保灭火器正常工作,对于消防演习、意外火灾处理都有重要意义。
-
西瓜苹果桃子梨
当指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;当灭火器压力表指针指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险;当灭火器压力表指针指到绿色部分时说明灭火器正常。
-
江西安居兄弟
压力表如果指向红色表示灭火器压力不够,应当淘汰。绿色表示灭火器压力充足,可正常使用。黄色是警告区域。表示灭火器压力过大,容易发生危险【有爆炸的可能】。
相关问题
- 手提式灭火器的压力表怎么看3个回答
- 灭火器压力表指针在哪里最有效5个回答
- 灭火器压力表指向什么位置3个回答
- 灭火器检查压力表怎么看7个回答
- 灭火器压力表小表为什么更换6个回答
- 灭火器压力表黄区该怎么办4个回答
- 消防泵房内的压力表需要检测吗7个回答
- 灭火器压力表超标可以吗3个回答