质量验收怎样判定
2020-05-04 15:49:01
129人阅读
质量验收怎样判定
1人参与回答
-
尼维尔的lucky
消防设施现场检查结束后,根据各类设施的施工及验收规范确定的工程施工质量缺陷类别,按照下列规则对各类消防设施的施工质量作出验收判定结论:
(1)消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)
①自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
③火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
(2)泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格。
(3)气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有1项为不合格时,系统验收判定为不合格。
相关问题
- 怎么看灭火器质量9个回答
- 灭火器的总质量是多少钱3个回答
- 灭火器总质量怎么看6个回答
- 什么灭火器质量好3个回答
- 哪种灭火器瓶质量好6个回答
- 灭火器的总质量指的是什么3个回答
- 灭火器总质量是什么5个回答
- 灭火器如何质量好9个回答