写字楼办公室怎么放灭火器
5人参与回答
-
谫哉峦
纯粹消防栓内是不放灭火器的。只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。
-
韩诚诚free
这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。
-
生活悠着点
灭火器等消防器材的安装什么的,我想已经有很多段友回答了,我在这就不鳌疏了。我这人回答问题喜欢直奔主题,不喜欢扯东扯西
先讲讲我身边的例子,跟大家分享下,最近三年内,我所在的市,发生过我知道的,都有五次大火,有三个是我们家电牌子的代理商,一把火直接回到60年,这可真是60年,知道消息,代理商直接腿软坐地上。另外两次,一次是烧了整栋楼,一次还好,烧了一层
这些问题出现,跟管理不善有直接原因。当然我感觉跟灭火器等消防器材不会用有直接关系,甚至说发现火灾,第一反应不是马上灭火。
如果说用消防器材提高消防保障安全,我感觉应该从一下几点着手
1,强制要求成年人熟悉消防器材的使用方法,可能一部分写字楼的女孩怎么用灭火器都不知道
2,定期进行消防知识学习,进行消防演练,提高防范意识
很多东西,包括学校学的都知道,其实最简单的道理,最有用。大繁若简,大道无形吧
-
江西安居兄弟
居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。
1、手提式干粉灭火器适宜扑救以下火灾:手提式干粉灭火器可以扑救A, B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾【如,图书馆火灾】。但不适用扑救轻金属火灾【如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾】。
2、手提式干粉灭火器的使用方法:在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。
-
荷叶听雨人
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。