消防线路检测用什么表

2022-06-01 15:28:58 330人阅读
消防线路检测用什么表

4人参与回答

  • 初学着ya

    用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。

  • 胡萝卜啊

    万用表测量地线的电流,如果地线存在电流,那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值,在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有电流那么就是相线相间短路或者相线对零线短路。 这种测量方式是最为直接的,如果已经断电,无法检测电流的情况下,可以考虑用万用表的阻值档去检查零线和火线之间的电阻、零线和地线之间的电阻、火线和零线之间的电阻,当然如果是380V的供电电源你还需要检查火线之间的相间电阻。 当然不同的供电方式,检查的出来的结论是不一样的,在TT供电系统中零线在使用前需要单独进行接地,电气设备的金属外壳一样需要单独的接地,这个时候测量零线和地线之间的电阻阻值正常情况下是比较低的,也就是说零线和地线与火线短路你检查的结果是零线与火线、地线与火线之间的电阻都比较低,可以将零线使用时的接地取掉再进行检查。 在TN-S供电系统中是三相五线制,有三根火线、地线、零线,这个时候去检查零线和地线之间会存在一定的电阻阻值,同样的方法检查的时候需要去切掉地线或零线的进行,再分别用万用表去检查零线与火线、地线与火线、火线相间之间的阻值,来判断是哪个地方短路。 如果是TN-C系统就比较简单了,零线和地线是一根线PEN,只需要去检查火线相间、PEN线与火线之间的电阻阻值即可。 另外需要说明下:检查短路的工具并不是万用表,应该使用的对应电压等级的摇表来检查。

  • 君子淡笑淡定

    烟枪,测试水枪,风速仪,照度仪,摇表,万用表,卷尺,测距仪,钳流表等。

  • 黑色的冰红茶

    看你是否带电测了,如果线缆接在设备端口有电压,可以在线缆另外一端测量电压(直流)。单独测量线缆的话用通断(蜂鸣器),在线缆一端将线芯短接在一起,在另外一端用万用表指针分别搭接1芯,如果通路有蜂鸣声,断路则无蜂鸣声。